山武定位器监视温度下限“H.\\TMIN”
要求:““52.XDIAG”激活扩展诊断”参数已设置为“On1”、“On2”或“On3”。
可能的设置:·OFF·On用途:现场设备外壳内部的当前温度由电路板上的传感器记录。此参数可用于激活对外壳内部下限温度的持续监视。监视分三步执行。要激活监视,将参数设置为“On”。将显示子参数。适当设置子参数。在诊断值“31.TMIN - 最低温度”/“32.TMAX - 最高温度”中显示值。如果当前值低于三个阈值之一,山武定位器触发消息。出厂设置:OFFH1.TUNIT - 温度单位可能的设置:°C°F用途:此子参数可用于设置温度单位“°C”或“°F”。选定的温度单位随即也将应用于其他所有基于温度的参数。出厂设置:°C
H2.LEVL1 - 阈值 1调整范围:-40.0C ... 90.0C -40.0F ... 194.0F用途:此子参数可用于设置阈值 1 的温度。如果当前外壳内部温度低于阈值 1,山武定位器将触发阈值 1 消息。仅在未同时超过阈值 2 或 3 时才会输出此消息。“XDIAG”参数中介绍了激活和显示此消息的过程。出厂设置:-25.0C
H3.LEVL2 - 阈值 2调整范围:-40.0C ... 90.0C -40.0F ... 194.0F用途:此子参数可用于设置阈值 2 的温度。如果当前外壳内部温度低于阈值 2,山武定位器将触发阈值 2 消息。仅在未同时超过阈值 3 时才会输出此消息。“XDIAG”参数中介绍了激活和显示此消息的过程。
出厂设置:-30.0C
H4.LEVL3 - 阈值 3调整范围:-40.0C ... 90.0C-40.0F ... 194.0F用途:此子参数可用于设置阈值 3 的温度。如果当前外壳内部温度低于阈值 3,山武定位器将触发阈值 3 消息。“XDIAG”参数中介绍了激活和显示此消息的过程。出厂设置:-40.0C。
更多参考:阀门定位器http://www.azbil-positioner.com/