2018-08-11
请教各位一个问题;目前国内市场上的三相交流异步电机常规为380V电源,电流为功率两倍左右;小功率的电机有星型和三角型接法来适用380V和220V电源;4Kw以上电机只有一种接法并适用380V,那么4KW以上三相220V电机的额定电流应该为多少呢?变频器内部设定的电流又为多少?有些变频器220V的电流接近380V级的两倍;有些比380V的电流大一个规格,哪种是正确的?市场上又主要流通什么标准
评论3
楼主 2018/8/13 9:37:24
● 额定电流
● 额定电流附加说明
注:>250kW的低压电动机,额定电流小于800A时均可选用800A等级的电动机保护器。
楼主 2018/9/28 10:01:08