模拟量在EasyView触摸屏上显示的问题
-
-
解脱527
2007-09-26
采集的模拟量为4-20ma,其有对应的数字量(在PLC内部),只要把这数据和HMI通讯,在HMI相应设定一下你的显示方式,触摸屏是数据输入的界面,所有的模拟量对应在PLC就可以做好的。在PLC或触摸屏中作线形处理。通过PLC内部的I_SCALE将其转换为实型,在HMI中进行连接就可以了, 在PLC程序中设置好相对应的信号,比如是电压还是电流,如果是电压那是多少伏,如果是电流那是多少毫安,模块的DIP开关也要调整好;触摸屏是用来显示数据的,你可以在对象中设置好与PLC对应的地址,这个地址是PLC中用来存储电压还是电流信号的,S7-300接收4-20mA信号的内部量程是0-27648,另一个量程是0-100000。然后在S7-300用公式计算就可以了。公式用加减乘除就够了.