DC24V输入设备中,使用2线式传感器时,请确认满足以下条件。不满足的情况下,会造成误动作。
1)、 PLC的ON电压与传感器的剩余电压的关系
VON≤VCC-VR
2)、 PLC的ON电流与传感器的控制输出(负载电流)的关系
IOUT(min)≤ION≤IOUT(max)
ION=( VCC-VR-1.5[PLC的内部剩余电压]*)/RIN
ION比IOUT(min)小的情况下,请连接泄放电阻R。
泄放电阻的常数可根据以下公式求出:
 R≤(VCC-VR)/(IOUT(min)- ION)
功率W≥(VCC-VR)2/R×4[余裕度]
3)、 PLC的OFF电流与传感器的漏电流的关系
          IOFF≥Ileak
                Ileak 比IOFF 大的情况下,请连接泄放电阻R。
泄放电阻的常数可根据以下公式求出:
R≤RIN×VOFF/(Ileak×RIN- VOFF)
功率W≥(VCC-VR)2/R×4[余裕度]


VCC :电源电压
   VR   :传感器的输出剩余电压
VON  : PLC的ON电压
IOUT :传感器的控制输出(负载电流)
VOFF : PLC的OFF电压
ION  : PLC的ON电流
Ileak:传感器的漏电流
IOFF : PLC的OFF电流
R  : 泄放电阻
RIN  : PLC的输入阻抗
4)、 对传感器的浪涌电流的考虑
     如果PLC的电源先置为ON,传感器的电源再置于ON,有时会因传感器的浪涌电流而导致误输入。
     确认从传感器的电源接通后到稳定动作为止的时间,使用传感器电源接通后定时器延迟的相应措施通过应用程序进行处理。延迟时间大约为100ms,PLC输入采集的2线式传感器信号大于100ms时为真值,小于100ms时为假值。