故障现象

  • 监控系统发出变压器油温高告警信息。

  • 保护装置发出变压器油温高告警信息。

  • 变压器油温与正常运行时对比有明显升高

如何处理

  • 检查温度计指示,判明温度是否确实升高。

  • 检查冷却器、变压器室通风装置是否正常。

  • 检查变压器的负荷情况和环境温度,并与以往相同情况做比较。

  • 温度计或测温回路故障、散热阀门没有打开,应联系检修人员处理。

  • 若温度升高是由于冷却器工作不正常造成,应立即排除故障。

  • 检查是否由于过负荷引起,按变压器过负荷规定处理。

  • 必要时,联系检修人员进行油中溶解气体分析。

如何预防

  • 变压器红外成像带电检测

  • 变压器油溶解气体分析

  • 变压器局部放电带电检测

  • 变压器铁芯接地电流带电检测