智能变电站过程层的GOOSE和SV输入输出关系由虚端子来体现,常规变电站装置之间连线的图纸由智能变电站的虚端子所代替。[5]虚端子联系是IED设备之间信号交互的依据,也是实现系统功能的前提。虚端子联系是由全站SCD配置文件给出的,需要根据SCD配置文件测试以下虚端子信号:

1) 保护功能至智能终端的跳闸、合闸命令。

2) 智能终端至保护功能的开关位置信号及闭锁信号。

3) 测控功能至智能终端的控制命令。

4) 智能终端至测控功能的断路器、隔离开关位置信号及告警信号。

5) 间隔合并单元至测控功能的告警信号。

6) TV合并单元至测控功能的告警信号。