2019-04-12
原因之一是差压变送器的安装位置与最低液位不在同一水平线上,使差压变送器感受到的压差小于零,需要负偏移,但不需要进行负偏移。因此,发射机的输出信号小于4 mA,因此发射机显示为负值。第二个原因是迁移问题已经解决,所使用的过程显示为负值。可能是差压变送器的正压室被异物堵塞,或正压室隔膜盒损坏或正压室丝锥被卡住,导致显示为负。第三个原因是忽略了差压变送器正负压室的安装位置,将正压室连接到容器的低压侧,将负压室连接到容器的高压侧,也出现负值。
1.估计传感器本身装有发射机,其电源为双电源(正电源和负电源)。如果正向电源未正确连接,则输出仅为负。
2.如果外部压力正常,则压力传感器的安装可能会出现问题。
3.如果传感器和发射器分开,请将发射器放置在尽可能靠近传感器的位置。
4.传感器和发射机的专用电源分开供电,再试一次。
弄清压力传感器突然测量压力变为负值的原因,如果你打开损坏的传感器探头,你会看到它被拉成1米2米长的不锈钢薄膜。薄滴一天的美丽,目前的滴塑行业压延技术,恐怕实木有那种水平,那就是拉裂隔膜鸟。出于以下原因,可以将这一现象移植到开发新的压延工艺中:几天前,在工业控制网络的隔间里有一个关于原因的评论。因此,我们必须模拟发射机每当我们想到它!为了确保您的排水管道畅通,首先测量4-20 mA的输出电流信号,然后将测量的电流信号转换为压力,并将其与现场压力表测量的压力进行比较。突然,它没有显示,在大多数情况下,DCS卡的终端接线松动或信号线是错误的。如果传感器损坏,就无法修复。
我们只能联系制造商修理它。如果数据板坏了,应该是三极管或三级放大器烧坏。它是可以修复的。
评论0