国内高层建筑不断兴建,而内部的建筑设备也是大量的,为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建筑设备状态的监视等,自然地就提出了楼宇自动化控制系统。下列,详细介绍楼宇自控八大系统之排水系统和电梯系统:
一、给排水系统监控功能
给排水是由生活供水(冷水、热水)和污水排放等环节组成。在供水方面主要是实施恒压供水,污水池液位的指示和报警,以及各种供水、排水泵的定时循环工作。
恒压供水技术通常是由变频器、软启动器等组成的电气控制系统。在用户用水量比较少时,由变频器通过调节频率来适应供水流量。用户用水量增加后,可通过增加工频泵来满足供水流量。(138-*-2351-*-5578 微同)
1、生活水泵控制:DDC完成对生活水泵的启停控制、运行状态、故障报警信号的管理。自动实现恒压控制、循环倒泵、备用替开等功能。
2、水流检测:生活水泵运行,DDC接收水流开关对水流量的检测信号。
3、来水压力监测:远程压力传感器实时监测市自来水管网的压力,并将模拟信号送入DDC,实现超压和低压的及时报警和控制处理。
4、供水压力监测:远程压力传感器实时监测供水管网的压力,并将模拟信号送入DDC,实现供水压力的实时监测。
5、频率监测:变频器输出频率的当前值,并将模拟信号送入DDC, 实现频率的实时监测。
6、污水泵控制:DDC完成对污水泵的启停控制、运行状态、故障报 警信号的监控。自动实现循环倒泵、备用替开等功能。
7、污水液位监测:DDC接收污水液位的检测信号,完成对超低液位、 低液位、高液位、超高液位的实时显示。
8、报警功能:所有检测的参数故障报警,水流开关报警,超低液位 报警、超高液位报警。
9、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、来水压力、 供水压力、变频器频率。故障报表、数据报表。
二、电梯系统监控功能
电梯是大楼内的主要垂直交通工具,它肩负着人员和货物的运输。电梯包括普通客梯、观光梯、货物电梯和自动扶梯等。在楼宇监控中,主要是对普通客梯和自动扶梯实施监控。
监控范围通常包括电梯起停控制、运行状态、电梯门状态、楼层指示、故障报警、应急报警等。根据人员流动情况,合理投入电梯的运行台数。电梯在出现火警时,应与消防保持可靠的联动。进入到手动控制状态。
1、电梯的启停控制:对于自动化控制程度很高的电梯实施只监不控 的原则,监控运行状态、故障报警、累计运行时间。
2、电梯的状态监控:对电梯的运行方向、电梯门的状态、楼层位置 等进行实时的监测。并将采集的数据存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据。
3、电梯的联动控制:出现火灾时,应将电梯迅速迫降到一楼,打开 电梯门,切断自动运行方式而投入到手动控制。
4、应急管理:出现应急呼叫时,应及时采取措施,自动向维修人员 发送短信。
5、报警功能:电梯故障时报警,应急呼叫时报警,消防联动时报警。
6、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表、 数据报表。
楼宇自动化控制系统共有八大系统,智慧楼宇建设可咨询源中瑞周顾问
评论0