2019-04-18
[本文由源中瑞周顾问编辑/系统开发 威:ruiec997]
国内高层建筑不断兴建,而内部的建筑设备也是大量的,为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建筑设备状态的监视等,自然地就提出了楼宇自动化控制系统。下列,详细介绍楼宇自控八大系统之空调监控系统
智能大厦中的空调系统是指空调机组、新风机组,变风量机组,风机盘管等设备。其控制主要是指温、湿度调节、预定时间表和自动启停控制。如果大厦内的空调系统已经有很高的自动化控制时,也可以采用只监不控的方式。
(1)空气处理机组的监控
风机控制:采用定时程序控制,累计运行时间。
温度控制:夏季送冷风、冬季送暖风、春秋季节送新风。
湿度控制:根据回风湿度调节加湿阀流量开度,控制蒸汽送给量。
风阀控制:根据室外温度和回风中CO2的焓值,调整风阀开度。
联锁控制:风机启停和冷/热水电动阀、加湿阀、新风风阀、回风风阀实施联动。
参数监测:送风温度、湿度,回风温度、湿度,室内温度,室外 温度,手动/自动转换,风机运行状态,电动水阀阀位反馈,加湿阀阀位反馈,过滤网压差开关,风机压差开关,防霜冻保护开关,室内空气质量(CO2)等。
报警功能:过滤网压差超限(过滤网堵塞)报警、风机故障报警、 防霜冻低温报警、参数越限报警等。
显示打印:动态流程画面、数据查询、运行曲线、送风温湿度、 回风温湿度、新风温湿度、阀位置显示、故障报表、数据报表。
(2)新风机组的监控
新风机组主要是用来给大楼内提供新风。它对房间的温度并不实施控制,新风机是采用定时送风的方式(属于开环控制),通常和末端风机盘管组合来完成大楼的空调控制。
风机控制:采用定时程序控制,累计运行时间。
温度控制:采用定时送新风。根据新风温度调节冷/热水电动阀。
湿度控制:采用定时送蒸气。以此来改善房间的湿度。
风阀控制:冬季低温保护时,关闭新风风阀。
联锁控制:风机启停和冷/热水电动阀、加湿阀、新风风阀、实施联动。
参数监测:送新风温度、送新风湿度、室外温度、手动/自动转 换、风机运行状态、过滤网压差开关、风机压差开关、防霜冻保护开关。
报警功能:过滤网两端的压差超限(过滤网堵塞)报警,风机故 障报警,防霜冻低温报警,参数越限报警等。
(3)末端风机盘管控制系统
末端风机盘管用来调整房间的温度,它通常直接由室内恒温器控制。室内恒温器通过对房间的温度检测,控制冷水或热水电动阀的关闭来改善房间温度。同时,设定风机在不同的速度下工作,也可以改善房间的温度。末端风机盘管和新风机组联合使用,不需要由DDC控制器参与对它的控制和调节。
楼宇自动化控制系统共有八大系统,智慧楼宇建设可咨询源中瑞周顾问