2019-04-22
1.案例经过
2018年,工程师对业主开关柜进行带电检测工作,并检测到异常暂态地电压局部放电特征信号。
2.图谱分析
3.检测结论
根据检测数据及标准分析,3#进线5003柜、鼓风机三5026柜顶部母线穿柜套管处,均检测到强烈的局部放电现象。
4.现场验证检修
现场总结:
开关柜的绝缘子和母线穿柜套管存在暂态地电压异常信号 ,检查发现3#进线5003柜有绝缘子绝缘老化和白色锈蚀的现象,以及鼓风机三5026母线穿柜套管内铝片设计缺陷。
评论0