2019-04-22
1.案例经过
2019年2月,均赫检测工程师对业主低压母线槽进行带电检测工作,并检测到异常电磁波局部放电特征信号和局部过热点。
2.图谱分析
分析:14#接头处检测到明显的局部放电信号。
3.现场验证检修
由于母线接头连接铜牌两端压接不对称,导致一端局放现象,并伴随温度异常,已出现明显放电痕迹。修复后再次检测,局部放电检测正常。