2019-05-13
罗斯蒙特流量计的复杂原理是很多接触它的人望而却步的主要原因,但很多在现场接触过它的人对此持有不同意见,甚至为之前对它的惧怕和冷漠而感到懊悔。把罗斯蒙特流量计看多是一个整体,严格按照操作要求,操作起来其实非常简单。
⒈电气安装要求之适当的外部电源
罗斯蒙特流量计在本地安装需要使用外部的电源,这就需要考虑可连接的适当的额电源数据。
【电源输入】
AC电源: AC90-250V, 0.45A, 40VA
标准直流电源:直流12-42V,1.2A, 15W
低功率直流电源:直流12-30V,0.25A,4W
【脉冲电路】
内部供电(有源):输出可达直流12V,12.1mA,73mW
外部供电(无缘):输入可达直流28V,100mA,100mA
【Modbus 输出电路】
内部供电(有源):输出可达直流 3.3V,100mA,100mW
【端接电阻】
通常为120欧
Um:250V
线圈 励磁输出:500mA,最大40V, 最大9W
⒉环境保护要求之极端和振动
1.流量计的安装要求水平位置平稳缓和。
2.避免直线光照的热带或沙漠地区。
3.极寒地区尽量采取室内安装。
⒊导线管安装要求示意图:
图一:
⒋流量计安装之电缆要求
1.要求使用双绞线或三绞线屏蔽电缆。
2.电缆长度应限制为500英尺(152米)之内。
3.组合电缆长度应限制为330英尺(100米)之内。
⒌流量计安装之电源要求
交流电源要求:250V 交流电源的峰值浪涌电流为 35.7A,持续约 1ms。
直流电源要求:42V 直流电源的峰值浪涌电流为42A,持续约 1ms。
⒍流量计安装之电源要求
1.122 °F (50 °C) 以上环境温度下的连接,应使用额定温度为 194 °F (90 °C) 的导线。
2.采用加长电缆的直流供电变送器,应在设备处于负载状态时检查确认变送器的端子电压至少为直流 12 V。
⒎电气断开装置要求
1.安装本地电气规范通过外部断开装置或断路器连接设备。
⒏罗斯蒙特流量计保险丝要求
评论0