控制工程师论坛

工业物联网

供热用户室温监测系统

bjhsa
bjhsa

2019-05-14

供热用户室温监测系统介绍

 

目前给用户供热的难点主要是不能及时了解用户室内温度的变化情况。如果有了相应的手段能够及时了解和掌握用户室内温度的变化情况,那么热源应该输出多少流量,输出的流量应该达到多少温度及小区阀门应该调节到什么程度这些难点就可以得到及时解决。供热用户室内温度监测,可以为供热公司实时提供用户室内的温度变化情况。天气变冷时,室内温度采集监控系统可以及时了解用户的室内温度情况,然后通过提高供水温度和加大输出流量的办法提高用户的室内温度到合适的水平天气转暖时,根据室内温度采集监控系统提供的实时数据,可以适当减少供水温度和输出流量,从而实现按需供热,达到节能减排的作用。

一、 系统硬件构成

供热用户室内温度监测系统框图如下。

 

从上面系统框图可以看出,供热用户室内温度检测硬件比较简单,主要由三大部分构成。即室内温度采集服务器系统(安装有SQL Server数据库和数据采集软件),室内温度采集设备,实现无线数据传输的移动网络平台。采集的用户温度数据平常存在该服务器系统中,当供热公司管理平台需要用这些温度数据时,可以对管理平台开放该系统的数据库,管理平台可以随时通过网络读取自己需要的数据。

二、 系统主要功能

供热用户室内温度监测系统软件部分包含如下八个主要功能模块。八个主要功能模块功能如下:

(一)、远传室内温度计测温点位置选择参考原则

1、测温点的选择

由于采暖建筑的差异、同一建筑内部各房间朝向和位置的差异,采暖住户的室温会有较大不同,因此室温监测必须选取有代表性的采暖房间,以其室内温度作为监测对象。

2、测温点位置的选取

为了便于更全面的了解不同楼栋、不同楼层、不同住户的室内温度情况,在供热区域总的供热面积上,按照不同面积放置相应的测温模块,并且选择不同建筑性质的居民住宅进行放置。

3、典型建筑的选取

在供热小区内,根据供热管线的分布和各建筑距离供热站的远近,分别在两路主要的供热干管上,选择远距、中距和近距不同距离的建筑作为典型楼栋进行室温采集,这样得到的采样数据对整个小区来说具有典型性和代表性。

4、典型居住房间的选取

在典型居住房间的选取上,板式建筑和塔式建筑有所不同。在同一栋板式建筑内西面单元的顶层、底层及中间层上,选取每层的阴面和阳面共6个房间进行室温监测。对于同一栋塔式建筑,则应分别在高区、低区系统的顶层、底层及中间层上,选取西北面共6个房间进行室温监测。采取以上方式测得的采样数据,对整个楼栋来说具有典型性和代表性。

5、测温点数

一般按照不同面积放置不同数量的点数:面积在3—5M26个,面积在615M212个,面积在16—25M216个,面积在26—35M220个,面积在36—50M225个。

(二)、远传室内温度计检测有关信息登记管理

供热公司根据换热站的供热区域和小区供热管网分布情况,选择好室温监测点后,将所选供热用户信息进行登记。

1、用户登记信息:城市供热公司名称,所属换热站名称,小区名称,楼号,单元号、楼层、户号。室内面积、户型结构。

2、室温采集装置登记:无线室温采集装置的型号、生产厂家、无线传输数据形式(GPRS/CDMA。)、无线网络提供商名称、装置供电形式、CIM卡号码等。

(三)、供热公司室温监测分布显示界面

1、利用GIS地图直观反映供热城市室温安装位置全图。

2、在图上以不同颜色显示不同换热站。

3、点击不同换热站,可以看到该区域所安装室温检测仪表所处的小区和楼号。

(四)、室温采集数据属性

1、实时采集数据内容:采数时间:年月日时分秒;室温值: XX.X(保留一位小数);采集设备编号:4位数;电池电量。

2、查询数据时需同时显示内容:采集室温位置:城市、道路、小区、楼号、楼层、门牌号、室内面积和户型结构。

(五)、数据分析算法

1、每个测点的数据分析:该测点的最大值,最小值、平均值、合格温度值占总采集次数的百分比。

2、每个换热站所装室温的数据分析:该换热站温度数据的平均值、最大值、最小值、合格温度值占总采集次数的百分比。

3、数据统计报表:按换热站进行报表统计,需要日报表、周报表、月报表。报表中有所采集数据明细,最大值、最小值、平均值,合格温度所占百分比。

4、数据变化曲线。

可以看到每个测温点的数据连续变化曲线,每个小区测温点的数据连续变化曲线,每个换热站测温点的数据连续变化曲线。查看曲线范围必须能够设置起始日期时间和截止日期时间。

(六)、权限管理和主要参数设置

供热用户室温检测系统必须根据使用人员岗位职责能够设置不同的系统登录操作权限,根据权限设置系统数据采集间隔、数据存储间隔、每个室温数据上、下限报警值、数据库备份操作、数据查询、数据统计、报表打印等。

(七)、温度报警功能

每个测温点根据设置的室温上限和下限值报警。根据设置的报警应该有相应


回帖

评论0

首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China