2022-03-16
以前的供电线路是两个断路器分别引出两个90*6的铝排,但是左边线路的负荷有点大,所以想改成 两段铝排连接起来形成一个环网,断路器换成2000A的,这样可行不,有什么好处坏处?
评论4
楼主 2022/3/17 10:25:46
建议:把左边回路铝排和断路器做改造,增加相应的载流量和断路器额定容量。
楼主 2022/3/17 12:50:32
可以的,这样能减小铝排的载流量,但中间或末端的接头要当心了,因为一不小心就是铝珠飞溅的后果。
楼主 2022/3/17 12:56:18
不建议这样使用 不见得是技术上有问题
问题在于出现故障很难查找故障点,空开的短路电流配合也是问题
还是分支线路合适
楼主 2022/9/28 7:20:13