控制工程师论坛

变频器

变频器安装调试注意事项

akeng
akeng

2022-03-25

通电前检杳

a察看变频器安装空间,通风情况,是否安全足够;铭牌是否同电机匹配;控制线是否布局合理,以避免干扰;进线与出线绝对不得接反,变频器的内部主回路负极端子N不得接到电网中线上(不少电工误认为N应接电网中线),各控制线接线应正确无误

b当变频器与电机之间的导线长度超过约50m,当该导线布在铁管或蛇皮管内长度超过约30m,特别是-台变频器驱动多台电机等情况,存在变频器输出导线对地分布电容很大,应在变频器输出端子上先接交流电抗器,然后接到后面的导线上,最后是负载,以免过大的电容电流损坏逆变模块在输出侧导线长的时候,还要将PWM的调制载频设置在低频率,以减少输出功率管的发热,以便降低损坏的概率.

c确认变频器工作状态与工频工作状态的互相切换要有接触器的互锁 不能造成短路,并且两种使用状态时电机转向相同。

d根据变频器容量等因索确认输入侧交流电抗器和滤波直流电抗器是否接入一股对22kW以以上要接直流电抗器,对45kW

以上还要接交流电抗器.

e电网供电不应有缺相,测定电网交流电压和电流值,控制电压值等是否在规定值,测量绝缘电阳应符合要求(注意因电源

进线端压敏电阳的保护,用高电压兆欧计时要分辩是否压敏电阻己动作).


回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China