2022-04-08
请教个问题,如果我想让伺服电机运行很多圈,脉冲数量在PLC存储器存不下怎么办?
评论6
楼主 2022/4/8 10:27:15
是CPU接收模块达不到编码器分辨率吧?
楼主 2022/4/8 11:17:23
编码器的输出类型和plc的输入类型、电压等级是否匹配?
楼主 2022/4/8 11:20:55
伺服电机和编码器的信号的响应频率是否过高,超出了PLC的输入点接受频率?是否有超过30K或者更高了,如果超过是响应不过来的
楼主 2022/4/8 11:26:15
确定单个脉冲输入时候是否能够正常记录和存储?
楼主 2022/4/8 13:15:07
检查下程序是否有错误?高速输入脉冲信号有专门的输入点,和高速计数器指令,这些都是对应好的;比如X0\X1对应C251断电保持计数器指令;认真检查一下程序