2022-04-14
有一台变频器,电源进线接触器一接通,断路器就跳闸。再次接通,又不跳闸了,或者第三次接通时不跳闸,是什么原因?如何解决?
答:原因是断路器的额定电流选小了。因为断路器具有过电流的保护功能,而变频器在长时间不通电的情况下,滤波电容上的电荷为0。因此,在第一次通电瞬间,向滤波电容充电时的冲击电流较大。导致断路器跳闸。但每次通电,都能使滤波电容上的电荷量增加一些,故第二次或第三次通电时,充电电流就减小了。解决的方法有:
(1) 多数断路器对过电流保护的灵敏度是可以调节的,可将灵敏度适当调低。
(2) 加大变频器内部限流电阻的电阻值。
(3) 加大断路器。
评论4