E.UVT故障

欠压保护。故障描述:如果变频器的电源电压下降,控制回路可能不能发挥正常功能。或引起电机的转矩不足,发热的增加。为此,当电源电压下降到300V以下时,停止变频器输出。

如果P,P1之间没有短路片,则欠压保护功能动作。

故障排除:根据故障的解释,发生故障有2个地方。

第一:当主回路电源电压下降到300V一下,或者是P,P1之间没有短接,导致变频器内部直流母线电压低,显示UVT故障。

第二:当变频器内部直流母线电压正常,但是检测回路损坏,也会显示UVT故障。

该直流电压检测是以直接降压方式采样后,进入光耦隔离,后进入CPU处理。在维修时候会发现该光耦经常会损坏,更换光耦就可以修复。