控制工程师论坛

变频器

丹佛斯变频器FC302

dongzhang
dongzhang

2022-05-20

使用的丹佛斯FC302变频器,其中有一台频繁出现“接地故障A14 ”,已经返厂2次,第一次更换电源板,第二次更换变频器内全部板件,这两天下雨,又出现 故障报警,更换新的电源线  还是出现“接地故障A14 ”,还有什么原因会导致这个问题,请指导