2022-07-01
描述:以S7 200Smart为例,通过RS485可以同时控制(USS控制/RTU控制)多个V20变频器,也可以同时控制四五个TD400文本显示器。
问题:想知道能否通过S7 200Smart在一个RS485接口并联一个V20和一个TD400文本显示器,做到两种智能设备的同时控制。
评论5
楼主 2022/7/1 15:54:18
可以 RS485走MODbus-RTU就行 PLC当主机 变频器等当从机
这个靠站号区分设备 一般情况下 挂32个从机应该都没问题 当然具体也看从机设备本身支不支持
楼主 2022/7/4 14:58:46
有的设备可以,有的设备不可以,比如说昆仑通态同一个串口就不可以通讯二种设备,普洛菲斯就可以
楼主 2022/7/4 15:12:57
没用过TD400C 仔细看了一下描述 应该是一个HMI吧?
这种情况下一个485口确实就不行了 这时候是HMI做为上位机
可以把TD400C连到PLC的编程口上 让TD400C和PLC之间通讯
剩下的485口连到变频器上 让PLC和变频器通讯
或者如果这个HMI带了两个通讯口 那一个下面挂PLC 一个下面挂变频器也是可以的
楼主 2022/7/4 16:53:26
原则上只要用一个通讯协议,都能成功