PLCS7-1200,博图版本V15.1,CPU是1215DC/DCDC,云服务器已经搭建成功,用MQTTBOX测试过了,但是PLC中一直没有通讯成功,不知道是参数设置问题还是哪个地方设置的不正确,请指教!
评论3
楼主 2022/7/4 16:54:53
PLC的硬件网口标识符默认都是网口一是64,二是72,不是66.这个值可以在硬件组态里看的到
楼主 2022/7/4 17:13:44
1、标识符填64
2、换个Connection ID试下,然后重启PLC。
3、在PING下地址看看物理网络能不能通(必要条件)
4、检查下通讯参数块用的是系统块还是MQTTDATA这个块,右键FB块可以看到
5、客户端就这么多东西,你可以找个仿真软件测试下。如果没问题就是服务端的问题。