2022-07-28
请问,用485总线控制驱动器和PLC自带高速脉冲控制驱动器,这两者在程序运行上熟快熟慢?能差多少?
评论8
楼主 2022/7/28 17:07:52
两者没有可比性吧!485能快到哪里去呢?
楼主 2022/7/28 17:22:18
485控制的优势:响应速度更快,抗干扰能力强,不存在脉冲丢失等问题,不受PLC脉冲口频率限制,能够实时读取驱动器的信息,比如当前位置,扭力,速度,故障代码等等。如果伺服数量只有2、3个的话,使用485没有什么问题,如果伺服比较多的话,建议使用Can总线。因为485采用轮询的方式发送命令帧会对响应时间造成很大的影响,
楼主 2022/7/28 17:33:42
485很难做到实时控制监控,轴数少的话用PLC自带脉冲口,轴数多的话 用ethercat总线控制
楼主 2022/7/29 11:35:09
485是靠用户程序做刷新处理,受制于程序的扫描影响导致数据刷新不能很快!!
至于总线,是底层程序的高速数据映射,数据刷新与用户程序无关,速度很快,虽然2者在内部都是轮询操作,但是数据刷新时间有可能相差100倍甚至更高,
楼主 2022/7/29 11:44:38
程序小 设备小 用485 ,设备多 就用总线通讯
楼主 2022/7/29 11:52:12
485实时控制监控速度慢但价格实惠,轴数少的话用PLC自带脉冲口,轴数多的话 用总线控制
楼主 2022/7/29 16:40:17
485一般是轮询控制,有一定的排队时间,脉冲基本是实时的,无等待时间。