2022-08-15
程序是一个启动按钮I0.0,停止按钮I0.1,电机反复的上升下降做疲劳测试。开启电机上升到上限位接近开关,停止3秒,从上升变成下降。下降到下限位,累计计数一次,3秒后上升,如此反复,计数次数存放到DB,计数器有一个MW 输入测试次数
遇到的问题是我画完以后,使用触摸屏,做了一个启动,一个停止按钮,然后上升、下降指示灯。上下限位指示灯。另外一个测试次数输入,一个实时测试次数的数值。
程序可以下载到PLC,编译也没有问题, 但是触摸屏编译没有问题,在线模拟一直失败,也无法下载到屏幕上。
也看了很多视屏,也试过用数据块 DB1BIT 0.0这样试过始终无法解决
求解答,求哪位大神帮我写一个PLC程序+触摸屏程序
评论6
楼主 2022/8/15 14:46:28
PLC 允许远程对象的put/Get访问有没有打开 DB块的优化块访问有没有设置
楼主 2022/8/16 14:41:39
可能是 有干扰造成的故障,在触摸屏 电源接头的地线端接下 地线,可能问题就会解决
楼主 2022/8/16 14:59:05
换条网线试试看
楼主 2022/8/16 15:51:21
检查一下你的触摸屏设置