三菱定时器中不是X0接通一次,计数器加一么?为什么图中可以做到一个运算周期计数器加一,如果我也想做到运算周期加一,应该加什么触点?麻烦指导一下!
评论4
楼主 2022/8/22 15:29:13
如果需要接通一次加一,X0你得用上升沿。
楼主 2022/8/23 14:14:20
计数器,正规品牌都是计算输入信号OFF~ON的上升沿,在信号一直ON也是不重复计数的——计数器工作原理,如果重复计数,那还叫个什么计数器
楼主 2022/8/23 15:20:55
如果用计数器是必须出现沿跳变才能加或减计数,所以可以用开关给信号,西门子的也是如此
按周期持续增加的应该是累加,用的inc指令,所以应该用跳变指令才能跨越周期,一次只加一次