1、异步电机的工作电流I是跟随负载的大小在变化;
2、负载重时电流大,负载轻时电流小,空载时电流最小;
3、异步电机额定负载运行时,损耗(铁损、铜损)最大;
4、异步电机空载运行时,损耗最小,只有铁损;
5、功率大的电机,铁损、铜损大;
6、功率小的电机,铁损、铜损小;
7、电动机额定运行时功率因数高0.8左右;
9、电动机空载运行时功率因数低,只有铁损,没有输出;
10、电动机空载运行时的节能设备最多可节能:
电动机空载铁损的一部分
11、大马拉小车比小马拉小车损耗大,多损耗△损耗:
△损耗 = 大电机的铁损 - 小电机的铁损
12、大马拉小车用节能设备最多可节能:
△损耗 = 大电机的铁损 - 小电机的铁损
13、综上所述:利用节能设备对异步电机进行节能运行最多可节能
10+12 = (电动机空载铁损的一部分)+
(△损耗 = 大电机的铁损 - 小电机的铁损)
14、如果有人说他的节能设备对电动机运行可节能30、40、50、60%,那是骗人的忽悠之词,切不可相信,否则花一大批钱不仅没有回报,可能造成设备系统无法正常运行,严重影响生产。
大家一定要记住这句话,这是你免受欺骗的法宝:
当有人告诉你,他的设备可节能30、40、50%时,不能单看电流变化,一定要用电度表实测 !!!
大家一定要记住这句话,这是你免受欺骗的法宝:
3、你只要在电机接线桩上并接一块电压表(指针式),观察启动过程的电压的变化方式,侧得启动电压380V,属直接启动;就可确定你的电机不是软启动的。
7、你只要在电机同一相两接线桩上并接一块电压表(指针式),观察电机启动过程的电压变化如,开始启动电压220V,电机转起后,切换380V运行;侧得启动电压220V--380V,属Y-△启动;即可判断得出结论不是软启动。
1、变频器只能用来控制异步电机的启动、调速,是专用设备,没有其他用途;
2、SCR可控硅直流电源控制直流电动机调速、启动技术,已经用了一个世纪了,其性能比变频器好多了,本身就是节能,不存在节能运行的问题。
3、直流电机结构复杂,价格高于异步电机,是它的弊端;
4、这两个系统,我们应该用那个,如果天价买一个变频器,去控制一台异步电机,倒不如用直流调速系统;