控制工程师论坛

工业以太网

运用西门子PLC通过Modbus RTU采集YGWE通讯数据

bjxjzk
bjxjzk

2022-08-23

本案例控制的是YGWE冷却系统。系统PLC选用西门子CPU,通过Modbus转Profinet网关采集YGWE通讯数据。

1、首先创建新项目文件;

poYBAGL_bA6AXQO3AABdImcI_bw123.png

2、导入GSD文件,将小疆智控MODBUS转PROFINET网关GW-PN5001的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件;

pYYBAGL_bAuAdU59AACQzM3N_Ac616.png

3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;

pYYBAGL_bAeALob3AAC7aHoZuTk483.png

4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态;

pYYBAGL_bAOAR73CAAC3oKEzoMM483.png

5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对网关的属性进行参数的设定;

poYBAGL_a_-AI-8YAAC25NfaEfM830.png

6、网关属性,修改网关的IP地址和PROFINET设备名称(设备名称中不要带*./这类符号);

需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称。

poYBAGL_a_aAA2muAADjqLZXji8211.png

7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加;

poYBAGL_cAyALu-_AADFMKQRSfM165.png

8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC;

poYBAGL_a_GAfdpJAAComtJandg154.png

9、打开配置软件Gateway Configuration Studio;

poYBAGL_a-iAQPd5AAAcnpxckqk754.png

10、点击新建,选择设备为PN2MRM3;

poYBAGL_a-SATFEQAABkzd98dr8400.png

11、配置软件中的IP地址与博图网关组态中的IP地址必须要一致;

poYBAGL_a-CAXIUHAABuw6hn3nI712.png

12、配置软件中的PROFINET与博图网关组态必须要一致;

poYBAGL_a9yAA0cKAABWRqic37A613.png

13、根据设备说明对波特率、字宽(数据位选择)、奇偶校验等参数进行配置;

pYYBAGL_a9iAC8-jAACcQUJ4pys501.png

14、在ModbusRTU下添加新Node,根据从站设备添加从站地址ID号。

poYBAGL_a9SAcsaHAAB6Dg5fOCM491.png

15、以下图设备说明为例,设备说明中地址100,功能码3,字节长度双字节。在配置软件里进行配置。功能码3,起始地址是100,依次填入配置软件中对应位置;

pYYBAGL_a9CAXfuDAABuYo-JbI0556.pngpYYBAGL_a8yAKZNbAAC1hV8k4K0847.png

16、配置完成所有需要的参数后进行下载,点击工具在点击通讯设置;

poYBAGL_a8OAJ6VrAACLQj4QXFA761.png

17、出现没有COM口可用提示点击确定;

poYBAGL_a7-APM4oAACEaIpk0XU007.png

18、选择电脑与网关连接的USB下载线的串口;

poYBAGL_a7CABdnFAAClI0hfYFQ174.png

19、设置号COM口后,将配置下载到网关。下载成功后配置软件左下角会有下载成功的提示;

pYYBAGL_a7eAAZtDAABzINSEtik819.png

20、在博图中打开监控表,对从站发送接收的数据进行监控。

poYBAGL_cBSAXyHIAACDprE0ZCg809.png


回帖

评论1

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China