光电开关使用24V供电,白色控制线开路,直接用万用表测量黑色输出线和蓝色0V线之间的电压时输出信号是24V,但是将黑色输出线接到PLC1200使用后测量到光电开关输出只有8V,不能达到PLC输入端需要的24V信号。用电阻接在光电开关黑线和蓝线之间时,测量到输出也不足24V,感觉只有开路的时候光电开关输出24V信号,接了负载后会小于24V。怎么在带负载(接PLC)的情况下使光电开关输出24V信号呢?
评论7
楼主 2022/9/27 11:58:31
搞个中间继电器转换一下
楼主 2022/9/28 14:37:29
光电开关换一个型号。
楼主 2022/9/28 14:41:59
你的电源有问题?如果你需要直接输出24v,换个触点输出型的光电就可以了。
楼主 2022/9/28 14:57:50
串联分压,并联分流
楼主 2022/9/28 15:06:39
实在不行使用继电器控制输出24V咯
楼主 2022/9/28 15:12:10
选三线PNP集电极开路型,正常连接