产品选择了fx系列,在GX WORKS2中编程,可是fx所有产品在软件中的输入点都只有8个,我要用15个以上输入点,请问有什么办法吗?谢谢!
评论6
楼主 2022/9/28 15:15:03
如果说软件中只有8个,说明你的软件安装有问题或者PLC选择不对。不同的PLC型号硬件都是和软件匹配的
楼主 2022/9/29 9:50:24
是不是说没X8,X9。如果你需要15个点就是X0~X7,X10~16。
楼主 2022/9/29 9:59:15
更换个型号。
楼主 2022/9/29 14:30:37
GX WORKS2中编程不会限制成8个点的。按8进制去用,不超过PLC理论最大数应该都是可以的。或者你的软件进行了限制。
楼主 2022/9/29 14:40:36
限制端口数量是由于你选择了特定的PLC,每个PLC端口进制不一样。有8,16的。
楼主 2022/9/29 15:32:18
输入输出是8进制的,7对应X7,8就对应x10依此