2022-09-29
Y2没有脉冲输出,请教一下
评论4
楼主 2022/9/29 14:41:24
型号规定的是台达哪种PLC,貌似不能Y2发脉冲
楼主 2022/9/29 15:33:12
确认一下你的PLC输出形式是PNP还是NPN对应的你需要改正脉冲还是负脉冲。正负脉冲在伺服那边的接线也有变化的,既然你有一台可以发,那你就对比一下两台PLC的接线是不是不一样
楼主 2022/9/30 10:01:19
台达PLC脉冲输出也是分型号的。看一下你的PLC型号和说明书 比如14SS2的脉冲输出只有 Y0 和Y1 Y2 Y3只能控制方向 但是40EH3的 就不一样了 Y0 Y1 一组 Y2 Y3一组 Y4 Y5一组 Y6 Y7 一组
楼主 2022/9/30 10:05:30
你首先要看你买的PLC是什么型号的,先确定有几个高速输出口,如果只有两个的话,那就只能是Y0和Y1,Y2当然是不行的