2022-10-09
问:在一个网络中(比如 profibus),有多个 plc,在 step7 中硬件组态中也有 多个 plc,所编程序是整个网络系统的程序,那么程序下载的时候,如何确定哪 些程序被下载到哪一个 plc 中?
答:MPI 网络中多个 CPU(S7-300/400)及 HMI PANEL(WINCE BASED)的程序下载
1. 按照你所需要的网络,完成硬件安装及通讯线的连接.
2. 对所有的 CPU,默认地址都是 2,所以可以分别上电,下载硬件配置与程序.
3. 对于 PANEL 可以通过其控制面板的 S7-TRANSFER 设置网络地址,然后通过 MPI 网络直接下载 PANEL 的组态程序.注意,此时 S7-TRANSFER 中的’ONLY MASTER ON THE BUS’不能被 选中.
4. 当使用 CP5511/5611 以点对点的方式对 PANEL 下载程序时,S7-TRANSFER 中的’ONLY MASTER ON THE BUS’必须被选中。
评论3
楼主 2022/10/10 15:34:25
ding
楼主 2022/10/10 15:42:45
ding
楼主 2022/10/10 15:48:26
ding