问题 1、地坪下的导线电容怎么计算?
2、 漏电电流怎么计算?
3、没有漏电保护怎么保证供电安全 ,等电位 接地?
4、有木有变频器专用漏电保护器
评论6
楼主 2022/10/12 14:45:41
变频器上口不能有漏电,功率大的话上上口都不能有漏电,变频器的工作原理是有漏电流产生的,当这个电流大于你的漏电保护器的漏电电流时漏电就跳闸了,所以正确的做法时变频器上口直接接空开,然后做好变频器的接地即可。
楼主 2022/10/12 14:55:15
换不带漏电保护空开吧,变频器接地就行
楼主 2022/10/13 10:47:40
变频器的保护都是通过高速熔断器来保护的。外壳一般是接地保护,接PE线黄绿双色线。线路线一般用屏蔽电缆就好了。
楼主 2022/10/13 11:50:23
漏保出现,任何场合都用,这是误区。
TN系统用电安全,靠的是用电设备可靠的接零保护。零线才是最好的地,而不是你做的所谓接地,接地电阻做到10欧姆都挺难,有用吗?变频器使用漏保还想它可靠运行吗?
在做供电设计时,不要随便使用漏电保护器,标准规定在潮湿场合、移动和手持用电器才使用漏电保护器。消防要求在配电主开关安装300mA的漏电保护器,而且不直接动作,采集零序电流信号到消防系统报警,由系统执行断电操作。
楼主 2022/10/13 12:01:28
变频器上级不能用漏电开关,可以用断路器和高速熔断器组合,但绝大多数都只有断路器即可,一定要接地
楼主 2022/10/13 13:36:14
实际上变频器是不能加漏保的,硬是加,只能把漏电流选最大