三相380V 185KW的电机额定电流363安左右用的变频器启动. 是用YJV3*150+1*70或YJV3*185+1*70电缆,.如果用VV电缆则要更大规格的. 一般这么大的电机要用什么电缆? 用YJV电缆太硬了,电机接线盒那好不好接?各位在接这么大电机时,一般是怎么选电缆的?
评论5
楼主 2022/10/14 10:10:43
是用两根3+1电缆并联,还是用4根单根线电缆布线?
楼主 2022/10/14 11:17:20
硬线可以在靠近电机的地方,进行转换,通过接线端子,转接成软线,就好安装了,而且这样对于远距离的电机线,可以就加装空气断路器进行保护。
楼主 2022/10/14 11:48:53
用150的线截流量有点恰,考虑满载情况,最好用3*185+1*70的YJV线,电机 接线盒里面用铜线鼻压接!这种到电机的线基本上从配电室出来后都走桥架,线缆的散热效果没什么问题。
楼主 2022/10/14 14:13:23
是什么方式启动,控制柜距离电机的距离有多远,是走桥架,还是穿管,用铜线还是铝线,这些因素都要考虑,原则上比实际值大一点.
楼主 2022/10/14 14:22:38
载流和距离选择线径,小于五六十米用 150的也行