有一台MCGS TPC7062KX触摸屏,和三菱PLC能够进行通讯,但是和三菱变频器D740用MODBUS通讯一直不成功,参数都已设置,不知道哪里不对,求教谢谢
评论6
楼主 2022/10/18 11:31:49
首先找到变频器的通讯说明,确定接线无误,然后利用调试助手分析主站所发代码问题,或用调试助手尝试与从站通讯,
楼主 2022/10/18 11:58:12
也有可能地址需要加1
楼主 2022/10/18 13:11:19
检查你的通讯线是否正确,若确认没有问题的话,检查你的变频器通讯参数设置是否正确,默认是三菱自身的协议,你要修改位MODBUS协议。
楼主 2022/10/18 13:15:36
变频器给的寄存器基本都是40002,40003,4****,等类似的地址,你不要关前面的4,其实实际的地址是后面四位来表示的,前面的4指示代表某个功能码而已,比如变频器复位他写的是40002,而你实际的地址对应的是2,若要偏移的话就是3,功能码选择4就可以了。
楼主 2022/10/19 11:53:33
把数据校验方式解成偶校验,一般就能通讯了
楼主 2022/10/19 11:53:34
把数据校验方式解成偶校验,一般就能通讯了