手动控制是通过启动停止按钮控制星三角启动(不经过PLC),自动时通过PLC的输出控制星三角启动,延时可通过接触器的空气延时头控制。请教手动不经PLC与自动PLC应该怎么接线?
评论6
楼主 2022/10/19 15:36:57
建议把手动的按钮部分通过PLC来控制。电源通过手动和自动开关切换。
楼主 2022/10/19 15:43:14
在pLc输出点接二个中继,这两个中继分别为pLc的启动和停止,在外面做一套星三角启动,启动中继触点(常开)与手动启动按钮并联,停止中继(常闭)与手动停止串联。
楼主 2022/10/19 16:18:02
加个选择开关控制三个中继,区分手、自动
楼主 2022/10/27 15:19:48
直接看接触器、热过载的选型表就好了,接触器的选型表里有不同电压等级的
楼主 2022/10/31 16:27:42
接触器建议选大一级的,热继电器也选大一级的
楼主 2022/11/1 16:45:08
plc接线你只要把输出接到接触器的线圈上,其它控制在plc内部解决,控制放在输入端口。
手动就自己设计电路就好了