1电磁操作机构的合闸铁心顶杆长度不够,应调整铁心顶杆长度使其滚轮和托架之间间隙符合2±0.5mm的要求。

2辅助开关断开过早,此时调整辅助开关拉杆长度使其在断路器触头闭合之后再断开。

3弹簧储能操作机构合闸弹簧限位不可靠、合闸不到位,合闸弹簧储能结束,但电机电位不能切断。