2022-10-31
求串口调试助手调试三菱d720s具体步骤及代码,谢谢
评论2
楼主 2022/11/1 16:43:16
假设变频器站号为1的情况下:
停止报文:01 06 00 08 00 01 ** **(** **为CRC校验,自己找个串口调试助手算一下就是)正转报文:01 06 00 08 00 02 ** **反转报文:01 06 00 08 00 04 ** **给定频率:01 06 00 0D 13 88 ** **(给定50Hz频率)