2022-11-03
请问下采用NSX断路器,有没有办法利用脱扣器(MN失压脱扣线圈或MX分励脱扣线圈)简单实现急停功能?
我现在是采用MN失压脱扣线圈,接在断路器三相输入上,急停开关的常闭串在回路里面,能实现急停功能。
但总觉得这样不合理,按下急停后,断路器是断开了,但实际上急停开关这部分还是带有强电的,不合理。
评论1
楼主 2022/11/3 11:52:29
可以考虑通过安全继电器转换一下