2022-11-21
用的ABB ACS 510 132KW的变频器,速度给定有两个,手动控制时候通过电位器给定速度输入变频器,自动控制时候,通过模拟量通道给定速度值,这样的话就有两个速度给定会冲突,怎么个切换方法,具体要改那些参数,求教谢谢
评论2
楼主 2022/11/22 12:04:14
可以实现,ACS510选择手自动宏,通过DI3切换
楼主 2022/11/22 16:20:51
手动是变频控制柜上面的电位器给定调速,自动的时候触摸屏给定。
这个看变频器手册,ABB的手册还是挺详细的。