2022-11-24
故障现象:
(1)远方DCS给定一定频率,变频器触摸屏接受到频率后不进行转速调节。
故障原因:
PLC判断系统处于“远控”方式时,主控才能接受到远方4~20ma信号进行频率调节。因此出现DCS给定频率系统不调速的主要原因为1)主控接受的控制方式(功能号207)不对;2)面板控制方式下的频率给定模式(功能号208)不对.
解决方法:
(1)旋动控制柜门上的旋动按钮,使功能号207为1,即远控方式。
(2)选择面板控制方式下的频率给定模式,功能号为1,即模拟输入AI频率给定。
评论3
楼主 2022/11/24 14:11:44
ding
楼主 2022/11/24 14:40:19
ding
楼主 2022/11/25 13:59:57
ding