漏水检测难点之消防管网不保压
-
-
hgahz25
2022-11-29
管内水压越高,漏水噪音强度越大,相反亦然。当管内水压太低时,漏水点的探测难度会增大,在这种情况下进行漏水检测只有增加管内水压或采用高灵敏度探头才能探出漏点。
案例分享
在工作中,某单位发现消防管道不保压,消防炮炮口处也有滴漏情况,于是单位为加强对设施的维护,随后委托金马公司对单位进行漏水普查工作,金马公司到达现场了解,使用听音杆对范围内所有的消防栓、阀门井、水表等进行百分百听音调查。
难点:
1、管内水压太低,漏水噪音强度较小,增加了漏点的探测难度。
2、附近有下水道,有明显流动声音,对探测造成干扰。
3、周围噪音太多,对听音造成影响。
办法:
通过对管线观察,其中一处管线打开阀门,整体的消防系统压力就会下降,怀疑这段消防水管线存在漏点。通过对漏水点周围环境调查和听音检测有异常音,金马公司技术人员使用漏水探知机在管线上方进行听音检测。随后利用相关仪对管线进行相关检测锁定一异常区域,再次用漏水探知机对异常区域进行路面听音分析,并用听音杆直接对地下进行听音的方式确定管线泄漏点位置。
结果:
在确定漏点位置后便组织施工队对漏点进行开挖修复工作,开挖后发现两处漏水点,根据漏点情况进行漏水量估算。
针对消防管网不保压,如果发现在没有火情的情况下,二次供水的消防泵、喷淋泵频繁启动,消防、喷淋系统水压不能保持,这种情况就考虑是系统发生泄漏了,要详细检查。消防系统泄漏必须尽快解决,否则,一是发生火情需要灭火时,水压、水流量不能达到设计要求,会造成严重后果;二是平时造成水资源的浪费。