2022-11-29
零序电流多大? 为什么不跳闸?
评论5
楼主 2022/11/29 14:45:46
电焊机为什么要安装漏保?能稳定供电吗?
楼主 2022/11/30 16:29:46
理论上变压器式焊机是隔离变压器,不会漏电
楼主 2022/11/30 16:41:14
变压器式交流焊机是不存在漏电的,如果真的发生跳闸的话那大概率使用的是直流焊机,也就是把交流整成直流以后才发生的,所以换成空开可能问题就解决了,或者把漏保换大一些。
楼主 2022/11/30 16:59:54
按这个标准做供电挺难啊!尤其到处都安装RCD,经常跳闸在所难免。
用钳形表卡通过漏保的所有线,测量的电流就是零序电流。最好用真有效值表测量,普通表误差大。
楼主 2022/11/30 17:07:10
三相四线用其中两个相线是不会跳闸的,除非用一火一零,零线对地了才会。