2022-11-29
主风机185KW配了ABB ACS580变频器。主风机把车间废气引过来往废气设备处理后从排放口排出。车间废气的送风不由我方设备控制(而且废气量也不一定,1到4个车间,有时只开1个),怎样通过一个风管压力变送器来防止废气管道被吸扁?
评论2
楼主 2022/11/29 14:51:45
最简单的办法是在过滤器前安装一个负压传感器,用PID控制风机转速,以保证风机进口管道压力稳定。
建议在负压传感器前端加一段支管,当负压高于设定值时,打开此支管阀门补风,以降低主管道负压
楼主 2022/11/30 16:11:28
按照车间个引入 多段速运行。