控制工程师论坛

变频器

变频器模块直流过压

luckboykite
luckboykite

2022-12-02

故障现象

(1)变频器在停机降速过程中,多次出现模块直流过压故障,导致将用户高压开关跳掉。

(2)用户母线电压过高,6KV电源实际母线达6.3KV以上,10KV电源实际母线达10.3KV以上,母线电压加到变频器上时模块输入电压过高,模块报直流母线过压。

(3)变频器在启动过程中,大约到运行到4HZ左右,变频器直流母线过压。

故障原因:

(1 ) 变频器在停机过程由于降速时间太快,使得电机处于发电机状态,电机回馈能量到模块的直流母线产生泵升电压,从而使直流母线电压过高。

(2 ) 由于现场变压器出厂标准接线是10KV和6KV,母线电压如果超过10.3KV或6.3KV,就会使变压器输出电压过高,从而使模块的母线电压升高造成过压。

(3) 同一位置的不同相模块光纤接反(比如A4与B4光纤接反),造成其相电压输出过压。

解决方法:

(1)将上降速时间和下降速时间适当的延长。

(2)将模块内过压保护点提高,现在全部是1150V。

(3)用户电压达到10.3KV(6KV)以上将变压器短接端改为10.5KV(6.3KV)。

(4)检查光纤是否插接错误,把接错的光纤改正过来。


回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China