2022-12-13
1600kw 铺设100米远,380v的 需要多粗的电缆
评论7
楼主 2022/12/13 17:24:05
功率有点大,可以考虑架空输电母排,然后下来配电柜分到各个配电柜。
楼主 2022/12/14 15:09:04
如果说电缆线,看你1600KW工作制怎样的,如果同时切入持续通电,就按照1600干,如果设备不通时持续工作,按照最大设备功率选电缆即可。
楼主 2022/12/14 15:58:09
建议改成高压供电
楼主 2022/12/14 16:04:03
这得要铜排了,还是高压供电比较合理。
楼主 2022/12/15 14:43:49
供电设计最重要的是计算负荷,包括了需要系数、同期系数、功率因数这些影响因素。
如果1600KW是单台设备用电功率,也还要有功率因数。
楼主 2022/12/15 14:54:06
做供电设计就很少有用铜导体的,比铝导体的价格要高7、8倍。看看高压铁塔、城市10KV有铜线吗?
铝导体做电力输送,既轻又软施工方便,因为价格便宜,截面放大二挡,比铜导体阻抗还小呢。