交流220V供电,LG FG短接在一起再接地,会不会有问题,求教谢谢
评论4
楼主 2022/12/14 15:19:06
AC输入的时候,电压减半,也就是说你输入AC24V以后,相当于输入了AC12V电压。
楼主 2022/12/14 16:05:41
这两个都是接地端子,FG是屏蔽接地,也就是你传感器的屏蔽层要接的地,相当于零电位。
LG是电源输入的滤波器端子,如果使用交流供电,这个端子会有输入电压的一半电压,不是零电位,所以这两个接地是由区别的,建议不要接在一起。
楼主 2022/12/15 14:44:58
二分之一电位可能是因为外壳存在感应电压。信号与动力接地必须分开接,防止干扰