控制工程师论坛

自动化软件

威纶通触摸屏使用遇到的时间问题

akuan
akuan

2022-12-16

1为什么触摸屏上的年份显示是606,而不是2006?

这是因为某些plc里面字的高低字节的位置和一般的plc不一样,如西门子plc就是这样,所以遇到这种情况只需要手动在屏上重新输入2006年份就可以了。

2怎样修改触摸屏上的系统时间?

在触摸屏上用数值设定元件来做时间:地址rw60000是秒、rw60001是分、rw60002是时、rw60003是日、rw60004是月、rw60005是年、rw60006是星期,一定都要设置为bcd码(地址参考说明书上第十二章12.3)然后下载到屏里面,在屏上手动修改时间。

3为什么离线模拟的时候系统时间不能修改?

因为离线模拟的时候屏上显示的时间和电脑是同步的,所以要修改屏系统时间必须下载到屏后手动修改。

4为什么在事件显示里面的触发时间都是0?

是因为没有在“编辑/设置系统参数/一般/rtc来源”里选择“内部rtc”,将其选上就可以正常显示时间。