昆仑通态怎么跟串口服务器通讯,串口服务器下面连接了10台仪表modbus rtu的协议,然后串口服务器通过网线跟昆仑进行通信,昆仑怎么分别读取串口服务器里面仪表的值呢?
评论5
楼主 2022/12/30 11:57:45
估计是转成modbustcp了,具体地址表,你还是得看你串口服务器的说明书
楼主 2022/12/30 15:45:44
这个通常使用方式--虚拟串口方式,串口服务器会有配套的软件(有的SCADA、HMI,选择设备连接时,可以使用其自带的虚拟串口),按着说明来配置就好
楼主 2023/1/3 16:38:20
若串口 服务还没有买,建议直接购买 modbus网关
楼主 2023/1/3 16:46:55
串口服务器一般情况下都是透传,即就是把基于串口的协议转换为网口这种形式,有时候针对Modbus协议,它会有Modbus RTU——Modbus TCP相互转换的功能,具体要看设置。如果把Modbus RTU转换为Modbus TCP了,那么你触摸屏这里建立设备时就要选择相对应的设备即可。
楼主 2023/1/3 16:56:59
串口服务器也只是完成RS232-RS485转换,MCGS里面父串口选择要选择MODBUS RTU /ASCII, 然后再下面建每个仪表对应的变量对应从站、MODBUS 地址 。