2023-01-03
故障现象:故障
(1 ) 变频器触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆接收灯RX灯灭或不闪烁。
主板各个电源指示灯熄灭。高压电仍加在模块输入,模块输出封锁。
(2)变频器触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆发送灯TX灯灭或不闪烁。
3) 触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆电源灯POW不亮。
故障原因:
(1 )、变频器在运行过程中由于主板的供电开关电源PW1或者主板上的直流电源部分故障,导致整个主板的电源失电,IGBT开关信号停止。因此报出主板与PLC通讯故障;模块封锁输出;同时由于主板失电,故障跳闸信号无法发出,高压电一直加在模块上。
(2)主板接收不到PLC发送的通讯信号,PLC本身通讯部分有问题。
(3)、PPI电缆本身故障。
解决方法:
(1)、更换损坏的主板或开关电源。
(2)、更换PLC
(3)、更换PPI电缆。
评论3
楼主 2023/1/3 16:39:47
ding
楼主 2023/1/3 17:00:16
总结的很好
楼主 2023/1/4 16:22:11
学习了