2023-01-03

故障现象:故障

(1 ) 变频器触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆接收灯RX灯灭或不闪烁。

主板各个电源指示灯熄灭。高压电仍加在模块输入,模块输出封锁。

(2)变频器触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆发送灯TX灯灭或不闪烁。

3) 触摸屏报主板与PLC通讯故障,PPI电缆电源灯POW不亮。

故障原因:

(1 )、变频器在运行过程中由于主板的供电开关电源PW1或者主板上的直流电源部分故障,导致整个主板的电源失电,IGBT开关信号停止。因此报出主板与PLC通讯故障;模块封锁输出;同时由于主板失电,故障跳闸信号无法发出,高压电一直加在模块上。

(2)主板接收不到PLC发送的通讯信号,PLC本身通讯部分有问题。

(3)、PPI电缆本身故障。

解决方法:

(1)、更换损坏的主板或开关电源。

(2)、更换PLC

(3)、更换PPI电缆。