2023-01-03
在PNP型接近开关中,PNP三极管接电源正和输出端,如果接通输出一个高电平,那么把一个NPN三极管按照这个顺序接到电源正和输出端,有信号的时候能不能输出一个高电平呢? 如果NPN型接近开关换成一个PNP管也和以前的功能一样吗?如果都能够替换,那么是什么原因导致两种接近开关选用两种三极管呢?是为了分类方便吗?
评论7
楼主 2023/1/4 16:21:17
这要看接什么东西了 如果你PLC 用PNP 你光电就要选PNP的
楼主 2023/1/4 16:52:31
一个是高电平,一个是低电平,一个是常开,一个是常闭,这个就是PNP和 NPN 的三极管的原理
楼主 2023/1/4 16:56:08
接近开关,一个是输出信号导通输出状态,另一个是高阻态(就是等效电阻无限大)
楼主 2023/1/4 17:07:19
在接近开关的接线图中,已经明确标出了两种三极管的电流方向正好相反,所以NPN的不能替换PNP的,他两的使用环境是不一样的
楼主 2023/1/11 17:41:59
通过外加继电器转化就OK了
楼主 2023/1/11 17:56:24
一般的PNP和NPN的用法是匹配PLC来使用的。其实PNP和NPN只是材料不同而已,一个是硅,一个是锗。本质不同,感应后输出的极性也不同。如果一定要互换,继电器过桥即可(要考虑功率)。
楼主 2023/1/12 17:02:37
要结合PLC来选择的,NPN的PLC就的选NPN的开关,否则,你就的加个转换电路。