控制工程师论坛

PLC与PAC

plc语句执行顺序问题

boguan_thl
boguan_thl

2023-01-04

写了一个简单的测试程序,思路就是:启动1有效 -> T0计时5s -> 置位Y0 -> Y1输出1/同时触发T1计时3s -> 复位Y0,现在很奇怪为什么第四行里Y0已经变成0了,而Y1仍然输出有效,计时器T1也保持在3s的状态?是因为PLC是顺序执行,执行END,就不会再从头扫描了吗?但如果我将Y0强制置为有效,T1结束后,Y0复位,此时计时器T1和Y1都归0

回帖

评论3

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑